您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 电涡流位移振动传感器

lj7071

lj7071   |   当前状态:离线

总积分:3110  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-03-21

最后登录时间: 2008-02-13

空间 发短消息加为好友

电涡流位移振动传感器

lj7071  发表于 2007/10/29 19:40:38      509 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

一、 原理 
  非接触式电涡流位移传感器,是基于高频磁场在金属表面的“涡流效应”而成,是对金
  属物体的位移、振动、转速等机械量进行检测和控制的理想传感器。它具有非接触测量、线
  性范围宽、灵敏度高、抗干扰能力强、无介质影响、稳定可靠、易于处理等明显优点,广泛
  用于冶金、化工、航天等行业中,也可用于科研和学校实验中的位移、振动、转速、长度、
  厚度、表面不平度等机械量的检测。
  目前我公司生产的电涡流式传感器有两大类:位移、振动传感器和转速传感器。 
  二、 CZF型位移、振动传感器 
  1、量程: ±250µ.m-----±20mm
  2、线性误差:0.5% ~3.5%
  3、分辨率:0.05%(静态)0.1%(动态)。
  4、频率响应:0 ~ 10KHz
  (0 ~ 2KHz,≤0.5%, 2 ~ 10KHz ≤1%)
  5、工作温度: ―20℃~ 100℃ (常 温)
  ―40℃~ 160℃ (高 温)
  6、 温度漂移: 0.08%/℃(F.S)
  7、 探头外径: Ф6~Ф65(mm)
  8、 安装部分尺寸:
  a: M10×1×50. (量程≤2mm)
  b: ф13×50. (量程≤15mm)
  c: ф18×50. (量程>15mm)
  (注:尾架可根据用户要求定制) 
  三、BZF型前置变换器 
  前置变换器的型号分为:
  BZF―Ⅰ型、BZF―Ⅱ型和BZF―Ⅲ型。 
  1、信号输出:
  a: 非标准电压输出, (BZF—Ⅰ)
  b: 0~~±2V, 0~~±5V,0~10V.(BZF―Ⅱ)
  C: 4~ 20mA. (BZF―Ⅲ)
  2、供电电源:
  a: ±15~24V (BZF―Ⅰ,BZF―Ⅱ)
  b: ―20~30V (BZF―Ⅲ)
  (用户可选配本公司ZY-A型专用电源)
  3、接线: 四芯航空插头
  。①负电源, ②正电源, ③信号输出, ④公共地 (4―20mA输出②脚为空脚)
  4、工作温度: 0℃~65℃
  5、有容错装置,不会因电源接错而烧毁。
  四、SZC/SZB型转速传感器变换器
  1、输出信号: a: 矩形波:Vpp≥4V
  b:直流电压:0~5V.
  c: 直流电流:4~20mA.
  2、频率响应: 0~5 KHz
  3、供电电源: +15~24V.
  4、工作温度: 传感器:-40℃~100℃
  前置器:-10℃~65℃ 
  五、位移传感器的连接和标定 
  1、传感器与前置变换器的连接
  ①、通过高频电缆连接,标准长度为3米。
  ②、最大可加长至9米,需订货时说明。
  2、传感器与前置变换器的标定
  ①、环境:室温20±5℃
  ②、材料:45﹟钢(用户可指定被测材料)
  ③、设备:静态标定器0-25mm±0.005
  (用户可选配本公司的静态标定器自行标定。)
  ④、静态标定器:
  静态标定器是由高精度的千分尺和专用的支架定制而成,用于传感器的静态标定和校准,以求得传感器的输入――输出特性曲线,同时用来求得理想安装距离和标定变换器标准输出。可通过调节螺母来调节传感器与被测体的相对距离,用千分尺进行位移的静态 标定或校准。
  ⑤、标定方法
  将传感器置于静态标定器的夹头上,把试件安置在试件支架上,试件必须根据实际被测体的材料和形状来选择,把前置变换器的四芯接头与电源和数字万用表正确连接,打开电源,使前置变换器正常工作。改变静态标定器的调节螺母使传感器与试件稍稍接触,调节“满度”电位器到较小的位置,再根据每只传感器的输出特性表中所提供的线性范围段的下限点,调整千分尺,改变传感器与试件的距离,然后,调整“零位”电位器,使变换器的下限点输出读数为“0V”,(如是±5V输出,则调为―5V)再改变千分尺,到线性段的上限点调整“满度”电位器,使变换器的上限点输出读数为“5V”。改变千分尺到线性段的中点,查看输出读数是否是“2.5V”(或者是0V)。如果正好,则表明传感器基本校正了。如发现中点的电压读数大于“2.5V”(或者小于“2.5V”),而对于±5V输出则要看是否大于0V(或者小于0V),则将下限点的位置向试件靠近些(或者离远些)。然后重复上述方法,继续校正。直至下限点δ1,中点δ0和上限点δ2 这三点对应的输出读数成直线状,符合精度为止。一旦校正以后,它的“零位”和“满度”电位器就不宜再动了,以保证精确测量。“零位”与“满度”电位器是须反复调整几次,才能达到最佳状态。 
  六、传感器的安装 
  在确定传感器已经标定完成后。卸下传感器,连同万用表和电源一起,安装到实际被测
  体处。调整传感器与被测体之间的距离,使变换器的输出读数符合检测要求。
  一般来说,(以“0―5V”输出为例)测振动,应使输出指示为“2.5V”即线性段的中点。测位移,如果被测体的位移是双向的也应使输出指示为“2.5V”即线性段的中点。如果是单向的,应使输出指示为“0V”,或者“5V”.即线性段的下限或者上限。安装无误后,固定传感器即可。
  转速传感器的安装比较简单,只要将传感器的前端面对准被测转轴的采样孔或者采样齿
  轮,保持有2~3mm的间隙,固定传感器即可。 
  七、应用
  1、 用于金属材质的检测、如:
  ①、移动、位置、位移、膨胀、尺寸
  ②、振动、偏移、间隙、谐振
  ③、轴承振动、润滑间隙、磨损、偏移
  ④、换向器不圆度、圆度、气隙、分度
  ⑤、压缩机、涡轮机间隙、转速
  ⑥、冲击、变形、轴向轴振动
  2、用于机械转轴的转速测量和监控
  八、注意事项
  1、 连接无误,接通电源后,请预热10分钟。
  2、 探头周围一倍于探头直径的地方,不能有其它金属材料。
  3、 工作时,应避免强磁场和强电场的干扰。
  4、 传感器和前置变换器之间的插头、插座工作时,不应有抖动,以免引起输出变化。
  5、 高频电缆的长度不能随意增减。
  6、 无温度补赏的传感器,测量环境不可出现温度急剧变化,以提高测量精度。
  7、 使用中,如有问题,可直接与厂方联系。
1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /