您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 为何接地阻抗测试要有开路电压限制? 为何建议使用交流(AC)电流?

goodlook

goodlook   |   当前状态:在线

总积分:919  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-09-27

最后登录时间: 2023-10-24

空间 发短消息加为好友

为何接地阻抗测试要有开路电压限制? 为何建议使用交流(AC)电流?

goodlook  发表于 2022/3/10 13:07:38      414 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

接地阻抗测试的目的是要确保当设备产品发生异常状况时,保护接地线可允许承受故障电流流过以确保使用者的安全。安规标准测试电压要求开路电压最大值不可以超过 12V 的限制,即是基于使用者的安全考虑,一旦被测物发生测试故障时,可以减低操作人员遭受电击的危险。而一般标准要求接地电阻要小于 0.1ohm,建议采以频率可以选择 50Hz或 60Hz 的交流电流测试 ,以符合产品实际的工作环境。

1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /