您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 数控机床PLC的常见故障分析——电网波动过大PLC不工作

donghui1027

donghui1027   |   当前状态:在线

总积分:925  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-07-03

最后登录时间: 2023-08-30

空间 发短消息加为好友

数控机床PLC的常见故障分析——电网波动过大PLC不工作

donghui1027  发表于 2022/3/11 15:39:44      834 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

表现为PLC无输出。先检查输入信号(电源信号,干扰信号,指令信号与反馈信号)。例如采用SINUMERIK 3G-4B系统的数控车床,其内置PLC无法工作。采用观察法,先用示波器检查电网电压波形,发现电网电压波动过大,欠压噪声跳变持续时间大于1s,由于该机床处于调试阶段,单元系统内组建故障应当排除在外,由内部电网干扰措施(滤波,隔离,稳压)可知,常规的电源系统已无法割断或滤去持续时间过长的电网欠压噪声,这是抗电网措施不足所致(内因),导致PLC不能正常工作。在系统电源输入端加入一个交流稳压器,PLC工作正常。


1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /