您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 数控机床PLC的常见故障分析——PLC-MD参数故障

donghui1027

donghui1027   |   当前状态:在线

总积分:925  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-07-03

最后登录时间: 2023-08-30

空间 发短消息加为好友

数控机床PLC的常见故障分析——PLC-MD参数故障

donghui1027  发表于 2022/3/11 17:03:16      678 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

该故障发生在调试阶段在回零操作时只能沿坐标轴负方向移动,正常移动就出现超程报警。例如:FANUC 0M系统某加工中心,通电后做返回参考点(回零操作)操作时,进给轴正向移动一段距离后即出现超程报警,实际未触及行程开关。“复位法”不能消除报警。停电后重新通电,故障依旧,表明报警实质为软超程,。由于机床处于调试阶段,可排除硬件故障导致的假超程可能。先检查参数设置表是否紊乱,然后采用参数修改法。方法1.关闭(OFF)报警软键,做回零操作后恢复报警软键ON;方法2.暂时修改软限位参数(143)为+999999,回零操作后,恢复原参数值。两种处理方法再重新开机后都可排除故障。

注意:在实际回零操作中撞行程开关而产生超程报警,这时不允许用“复位法”,以防再次撞击而损害机床精度。


1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /