yan1999 发表于 2022/3/16 17:33:36 603 查看 4 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
以前的供电线路是两个断路器分别引出两个90*6的铝排,但是左边线路的负荷有点大,所以想改成 两段铝排连接起来形成一个环网,断路器换成2000A的,这样可行不,有什么好处坏处?
akuan | 当前状态:在线
总积分:510 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-04-12
最后登录时间: 2023-10-12
akuan 发表于 2022/3/17 10:25:46
建议:把左边回路铝排和断路器做改造,增加相应的载流量和断路器额定容量。
引用 akuan 2022/3/17 10:25:46 发表于2楼的内容
ak14 | 当前状态:在线
总积分:433 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-11-12
最后登录时间: 2023-08-18
ak14 发表于 2022/3/17 12:50:32
可以的,这样能减小铝排的载流量,但中间或末端的接头要当心了,因为一不小心就是铝珠飞溅的后果。
引用 ak14 2022/3/17 12:50:32 发表于3楼的内容
shiyouwa | 当前状态:在线
总积分:904 2024年可用积分:0
注册时间: 2005-03-04
最后登录时间: 2023-08-30
shiyouwa 发表于 2022/3/17 12:56:18
不建议这样使用 不见得是技术上有问题
问题在于出现故障很难查找故障点,空开的短路电流配合也是问题
还是分支线路合适
引用 shiyouwa 2022/3/17 12:56:18 发表于4楼的内容
nihaosb | 当前状态:离线
总积分:0 2024年可用积分:0
注册时间: 0001-01-01
最后登录时间: 0001-01-01
nihaosb 发表于 2022/9/28 7:20:13
引用 nihaosb 2022/9/28 7:20:13 发表于5楼的内容