您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 两昆仑通态触摸屏通过交换机控制一台PLC

xue

xue   |   当前状态:在线

总积分:930  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-10-26

最后登录时间: 2023-08-31

空间 发短消息加为好友

两昆仑通态触摸屏通过交换机控制一台PLC

xue  发表于 2022/3/21 13:05:00      1078 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

现有一台S7-200 cpu是226cn,通过交换机连接一台工业电脑显示器,想再加一台昆仑通态触摸屏,请问该怎样设置,怎样组态?

1楼 0 0 回复
  • kuuann7

    kuuann7   |   当前状态:在线

    总积分:1660  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-12-14

    最后登录时间: 2023-09-07

    空间 发短消息加为好友

    kuuann7   发表于 2022/3/21 13:10:41

    工业电脑显示器和昆仑通态触摸屏做客户端 PLC做服务器 前提是PLC扩展的串服支持多客户端接入

    2楼 回复本楼

    引用 kuuann7 2022/3/21 13:10:41 发表于2楼的内容

  • ingrry

    ingrry   |   当前状态:在线

    总积分:1063  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-12-14

    最后登录时间: 2023-09-26

    空间 发短消息加为好友

    ingrry   发表于 2022/3/21 13:18:06

    PLC使用IP地址A,设置端口1和端口2;

    触摸屏1使用IP地址B,组态为端口1;

    触摸屏2使用IP地址C,组态为端口2;


    3楼 回复本楼

    引用 ingrry 2022/3/21 13:18:06 发表于3楼的内容

  • 1620745

    1620745   |   当前状态:在线

    总积分:944  2024年可用积分:1

    注册时间: 2010-11-27

    最后登录时间: 2023-10-12

    空间 发短消息加为好友

    1620745   发表于 2022/3/21 16:23:51

    CPU226的话要扩展以太网模块,最大可以支持8个连接

    4楼 回复本楼

    引用 1620745 2022/3/21 16:23:51 发表于4楼的内容

  • nihaosb

    nihaosb   |   当前状态:离线

    总积分:0  2024年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

    nihaosb   发表于 2022/9/28 7:11:40

    5楼 回复本楼

    引用 nihaosb 2022/9/28 7:11:40 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /