2块台达PLC与触摸屏的连接

shiyouwa  发表于 2022/3/23 11:41:22      662 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

2块台达PLC  DVP32ES与触摸屏采用一条屏蔽线连接  其中一块PLC坏了  更换后该PLC的数据未在触摸屏显示  是不是还要设置通讯参数  ?

1楼 0 0 回复
  • luckboykite

    luckboykite   |   当前状态:在线

    总积分:845  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-10-15

    最后登录时间: 2023-08-24

    空间 发短消息加为好友

    luckboykite   发表于 2022/3/23 11:54:55

    更换PLC之后,除重新下载程序外,还需下载参数配置部分

    2楼 回复本楼

    引用 luckboykite 2022/3/23 11:54:55 发表于2楼的内容

  • yanjq

    yanjq   |   当前状态:在线

    总积分:955  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-21

    最后登录时间: 2023-08-30

    空间 发短消息加为好友

    yanjq   发表于 2022/3/23 13:05:35

    触摸屏没报错的话,要么通讯错误关闭了;要么就是这些参数关联到其它设置参数?最好PLC,屏的程式都确认下

    3楼 回复本楼

    引用 yanjq 2022/3/23 13:05:35 发表于3楼的内容

  • donghui1027

    donghui1027   |   当前状态:在线

    总积分:925  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-07-03

    最后登录时间: 2023-08-30

    空间 发短消息加为好友

    donghui1027   发表于 2022/3/23 13:10:57

    通信参数是要设置的,包括数据位、校验方式、停止位、波特率、站号、通信协议等。

    4楼 回复本楼

    引用 donghui1027 2022/3/23 13:10:57 发表于4楼的内容