小区变频恒压供水系统采用-台变频器拖动四台0.75kW功率电动机,可在变频和工频两种方式下运行。用户通过人机界面对水压设定,并可通过触摸屏对电极转速,频率,运行状态和水压等参数进行监视启动方式:为避免启动时的冲击电流,电机采用变频启动方式,从变频器的输出端得到逐渐上升的频率和电压。启动前变频器要复位变频调速:根据供水管网流量、压力变化白动控制变频器输出频率,从而调节电动机和水泵的转速,实现恒压供水。如设备的输出电压和频率上升到工频仍不能满足供水要求时,PLC发出指今1号泵自动切换到工频电源运行,待1号东完全退出变频运行,对变频器复位后,2号泵投入变频运行。多泵切换:根据恒压的需要,采取无主次切换,即“先开先停“的原则接入和退出。在PLC的程序中,通过设置变频泵的工作号和工频东的台数,由给定频率是否达到上限频率或下限频率来判断增泵或减泵。在用水量较小的情况下,采用辅助泵工作。为了避免一台泵长期工作,任一泵不能连续变频运行超过3小时。当工频东台数为零,有一台运行于变频状态时,启动计时器,当达到3小时时,变频泵的泵号改变,即切换到另一台泵上。当有东运行于工频状态,或辅助泵启动时.计时器停止计时并清零故障处理:能对水位下限,变频器、PLC故障等报營。PLC故障,系統从自动转入手动方式。监控程序:系統主肉体四个按钮控件,分别为参数设置、实时监测、启动和关闭系統。用户可根据实际情况修改压力设定值.