请问各位,我现在有一个邦纳的触摸屏THM070S,要与一个三菱的PLC FX-3SA进行组态通信,邦纳触摸屏上面有一个9芯的应该是485的接口,三菱PLC上面有一个三菱特有的圆头的插口,请问它们两个自己的通信线应该是焊哪几个脚啊?

1楼 0 0 回复
  • luckynf

    luckynf   |   当前状态:在线

    总积分:915  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-19

    最后登录时间: 2023-08-24

    空间 发短消息加为好友

    luckynf   发表于 2022/3/29 9:52:51

    如果是485BD板就很方便,触摸屏那边的定义清楚了就可以连接

    2楼 回复本楼

    引用 luckynf 2022/3/29 9:52:51 发表于2楼的内容

  • shian1742

    shian1742   |   当前状态:在线

    总积分:894  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-07-28

    最后登录时间: 2023-08-23

    空间 发短消息加为好友

    shian1742   发表于 2022/3/29 10:06:40

    通信成功无非是:
    统一通信物理层,触摸屏是RS485、PLC编程口是RS422
    统一通信协议,PLC编程口输出编程口协议,那么要在触摸屏选择这个编程口协议驱动。

    3楼 回复本楼

    引用 shian1742 2022/3/29 10:06:40 发表于3楼的内容

  • shida111

    shida111   |   当前状态:在线

    总积分:922  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-09-10

    最后登录时间: 2023-08-24

    空间 发短消息加为好友

    shida111   发表于 2022/3/29 16:38:23

    邦纳的触摸屏THM070S看看这是否支持三菱的编程口协议,按照触摸屏的接线方式 ,之后就是两方的通讯参数设置即可

    4楼 回复本楼

    引用 shida111 2022/3/29 16:38:23 发表于4楼的内容

  • shiyouwa

    shiyouwa   |   当前状态:在线

    总积分:904  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-03-04

    最后登录时间: 2023-08-30

    空间 发短消息加为好友

    shiyouwa   发表于 2022/3/29 16:56:03

    三菱配置下8120 走modbus rtu通讯

    5楼 回复本楼

    引用 shiyouwa 2022/3/29 16:56:03 发表于5楼的内容

  • nihaosb

    nihaosb   |   当前状态:离线

    总积分:0  2024年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

    nihaosb   发表于 2022/9/28 6:54:32

    6楼 回复本楼

    引用 nihaosb 2022/9/28 6:54:32 发表于6楼的内容