ibecc  发表于 2022/4/15 10:46:26      1403 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

请问下我手上有一个 224XP DC/DC/DC  ,现买了一个PT100电阻温度传感器,我能够直接接在PLC上面测室内温度吗?

1楼 0 0 回复
  • dongyuanxun

    dongyuanxun   |   当前状态:在线

    总积分:853  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-09-20

    最后登录时间: 2023-08-31

    空间 发短消息加为好友

    dongyuanxun   发表于 2022/4/15 10:48:52

    需要加一个专用于接PT100的测温模块才行

    2楼 回复本楼

    引用 dongyuanxun 2022/4/15 10:48:52 发表于2楼的内容

  • zrnyb

    zrnyb   |   当前状态:在线

    总积分:884  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-06-04

    最后登录时间: 2023-08-31

    空间 发短消息加为好友

    zrnyb   发表于 2022/4/15 13:28:03

    搞一个变送器,转换为4-20mA标准模拟量信号

    3楼 回复本楼

    引用 zrnyb 2022/4/15 13:28:03 发表于3楼的内容

  • dongfei

    dongfei   |   当前状态:在线

    总积分:885  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-09-03

    最后登录时间: 2023-08-31

    空间 发短消息加为好友

    dongfei   发表于 2022/4/15 13:42:36

    买一个PT100变送器,可以转换为标准电流或者电压信号,224XP本身自带模拟量输入

    4楼 回复本楼

    引用 dongfei 2022/4/15 13:42:36 发表于4楼的内容

  • xue

    xue   |   当前状态:在线

    总积分:930  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-10-26

    最后登录时间: 2023-08-31

    空间 发短消息加为好友

    xue   发表于 2022/4/15 15:58:56

    直接用200系列模拟量输入模块就可以了。接线方式用两线制4-20MA输入。

    5楼 回复本楼

    引用 xue 2022/4/15 15:58:56 发表于5楼的内容

  • nihaosb

    nihaosb   |   当前状态:离线

    总积分:0  2024年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

    nihaosb   发表于 2022/9/28 6:23:37

    6楼 回复本楼

    引用 nihaosb 2022/9/28 6:23:37 发表于6楼的内容