求助恢复上位机的问题

shiyouwa  发表于 2022/4/20 11:43:37      797 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

单位的两台上位机一用一备,现在备用上位机的硬盘烧了,监控操作软件是ifix4.0,PLC是昆腾140的热备没投,想恢复另外一台上位机,重装了XP镜像,重装了ifix4.0与MBE驱动,从另外一台上位机上做了备份,然后导入新的IFIX里 ,数据库、MBE驱动、画面都导入了,节点、IP也重新设置了,但是启动IFIX后控制画面全红,无法监控操作,求助哪位能指导一下吗?

1楼 0 0 回复
  • yanjq

    yanjq   |   当前状态:在线

    总积分:955  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-21

    最后登录时间: 2023-08-30

    空间 发短消息加为好友

    yanjq   发表于 2022/4/20 13:08:15

    去MBE里,你看下变量标签都加上了没,没有就手动添加一下

    2楼 回复本楼

    引用 yanjq 2022/4/20 13:08:15 发表于2楼的内容

  • donghui1027

    donghui1027   |   当前状态:在线

    总积分:925  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-07-03

    最后登录时间: 2023-08-30

    空间 发短消息加为好友

    donghui1027   发表于 2022/4/20 13:19:46

    大概操作是,去数据库界面,打开MBE,左侧能看到变量树,若是没有你需要的,点打开,去PDF文件加里找

    3楼 回复本楼

    引用 donghui1027 2022/4/20 13:19:46 发表于3楼的内容

  • wt26342988

    wt26342988   |   当前状态:在线

    总积分:917  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-31

    最后登录时间: 2023-08-30

    空间 发短消息加为好友

    wt26342988   发表于 2022/4/20 15:55:13

    是冗余的方案吗?正常坏一台电脑应该不会影响正常运行的!

    如果要恢复项目的话,最好先行测试单机PLC的连接,一台正常的话项目就能正常起动运行!


    4楼 回复本楼