luckboykite | 当前状态:在线
总积分:845 2024年可用积分:0
注册时间: 2009-10-15
最后登录时间: 2023-08-24
-
恒风压要怎么做
luckboykite 发表于 2022/5/11 16:48:15 1182 查看 5 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
有一个废气处理的项目的程序要作,大致原理就是车间的生产废气口通过风管和风阀把废气送入我们设备的入口,经过加工后转换成达标排放气体排出. 我现在求助的问题就是,怎么自动匹配生产车间送来的风管风压. 因为车间废气入口有5个,5个口全开和只开了一两个口的压力不同. 我要做的就是根据这个压力来调大和调小我们设备的入口送风机频率.
要求根据风管装的一个压力变送器的压力值来调节 PLC模拟量输出控制变频器的转速. 问题是没经验,压力变送器装在什么位置?主要的问题是压力变送器的值的变化,我估计车间进的废气量和废气入口所打开的风阀数量有关,车间废气阀开的多,压力大,我们设备进气口的送风机频率加大,车间废气口风阀开的数量减小,可能设备进气口的送风机频率要降小. 目的就是要匹配车间进的废气风压.
-
引用 shiyouwa 2022/5/16 10:02:22 发表于2楼的内容
-
-
yanjq 发表于 2022/5/19 16:20:10
每个进风口加装一个电动的阀门,按顺序分别给每个阀门发一脉冲信号或者延时控制电机的打开时间,就是打开阀门的角度,变送器的检测管道的实际压力和设定压力比较,大于设定压力就关一次阀门的角度,小了就打开一些
引用 yanjq 2022/5/19 16:20:10 发表于3楼的内容
-
-
-
donghui1027 | 当前状态:在线
总积分:925 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-07-03
最后登录时间: 2023-08-30
-
donghui1027 发表于 2022/5/19 16:57:20
可以参考恒压供水
引用 donghui1027 2022/5/19 16:57:20 发表于4楼的内容
-
-
-
-
wt26342988 | 当前状态:在线
总积分:917 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-03-31
最后登录时间: 2023-08-30
-
wt26342988 发表于 2022/5/19 17:05:12
管道上配一个压差变送器就可以了 恒定 负压就可以了 负压高了 降低频率 负压低了 增加频率 用pid去控制
引用 wt26342988 2022/5/19 17:05:12 发表于5楼的内容
-
-
引用 nihaosb 2022/9/28 5:58:46 发表于6楼的内容