您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 威纶触摸屏宏指令怎么写

wt26342988

wt26342988   |   当前状态:在线

总积分:917  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-03-31

最后登录时间: 2023-08-30

空间 发短消息加为好友

威纶触摸屏宏指令怎么写

wt26342988  发表于 2022/5/27 12:01:43      812 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

用威纶触摸屏与控制设备是直接MODBUS RTU连接通讯控制的,我用一个多状态设置元件给控制设备的控制地址赋值1后设备就会输出,再赋值0后设备会关闭停止输出,现在有一个问题是控制设备有断电记忆,就是我如果给控制设备赋值1后,设备是输出状态,这个时候我如果关掉电源·触摸屏和控制设备都断了电后再重新通电后,控制设备直接是输出状态,相当于触摸屏多状态元件给控制设备的控制地址赋值了数字1,这样的话如果通电后不去关闭一次,控制设备会一直处于工作状态,现在我想用宏指令就是说触摸屏重新通电后,会给控制设备的控制地址赋值一次0数值,就重新上电赋值一次,求教各位前辈给我一份案列,以前没接触过宏指令,或者不用宏指令还有什么其他办法

1楼 0 0 回复
  • dongaxin19

    dongaxin19   |   当前状态:在线

    总积分:864  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-02-04

    最后登录时间: 2023-08-30

    空间 发短消息加为好友

    dongaxin19   发表于 2022/5/27 13:13:53

    Char   a=0

    Setdata(a,local hmi,lw,0,1)

    这样选择上电运行一次

    就可以了(local hmi可以换成你的plc地址)


    2楼 回复本楼

    引用 dongaxin19 2022/5/27 13:13:53 发表于2楼的内容

  • ibecc

    ibecc   |   当前状态:在线

    总积分:920  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-05-21

    最后登录时间: 2023-08-31

    空间 发短消息加为好友

    ibecc   发表于 2022/5/27 13:44:34

    可以在启动策略里写  变量=0

    3楼 回复本楼

    引用 ibecc 2022/5/27 13:44:34 发表于3楼的内容

  • dongyuanxun

    dongyuanxun   |   当前状态:在线

    总积分:853  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-09-20

    最后登录时间: 2023-08-31

    空间 发短消息加为好友

    dongyuanxun   发表于 2022/5/27 13:54:08

    char  a=0   是声明变量并赋值为0    后面那一句是把a 给到数值元件lw0

    4楼 回复本楼

    引用 dongyuanxun 2022/5/27 13:54:08 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /