pLC1200与MCGS通讯正常,读写不行

boguan_thl  发表于 2022/5/30 17:20:29      789 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

西门子1200PLC与MCGS通讯正常,触摸屏上无法读取PLC数据,数据也无法写入PLC,电脑监控PLC正常,有没有可以解答一下,非常感谢!

1楼 0 0 回复
  • kuuann7

    kuuann7   |   当前状态:在线

    总积分:1660  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-12-14

    最后登录时间: 2023-09-07

    空间 发短消息加为好友

    kuuann7   发表于 2022/6/1 10:24:04

    1、得出:“西门子1200PLC与MCGS通讯正常”这样的结论的依据是什么?

    2、出现这样情况的原因很多,其中 可能是 MCGS中相应的驱动问题,可以 重启下MCGS,通讯和数据是否能恢复正常。


    2楼 回复本楼

    引用 kuuann7 2022/6/1 10:24:04 发表于2楼的内容

  • ingrry

    ingrry   |   当前状态:在线

    总积分:1063  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-12-14

    最后登录时间: 2023-09-26

    空间 发短消息加为好友

    ingrry   发表于 2022/6/1 13:46:46

    西门子PLC里面有1个Put/get读写数据允许的选项  一定要勾选

    3楼 回复本楼

    引用 ingrry 2022/6/1 13:46:46 发表于3楼的内容

  • 1620745

    1620745   |   当前状态:在线

    总积分:944  2024年可用积分:1

    注册时间: 2010-11-27

    最后登录时间: 2023-10-12

    空间 发短消息加为好友

    1620745   发表于 2022/6/1 16:13:00

    如果确认通信正常,可以考虑一下地址&指令

    4楼 回复本楼

    引用 1620745 2022/6/1 16:13:00 发表于4楼的内容