控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » DSZR指令
ingrry | 当前状态:在线
总积分:1063 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-12-14
最后登录时间: 2023-09-26
空间 发短消息加为好友
ingrry 发表于 2022/6/1 13:50:18 630 查看 4 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
用的台达伺服,设置成10000个脉冲1圈,用DSZR指令原点回归,发现PLC收到伺服Z相信号电机并不是马上停止的。我把爬行速度设置成1000和30000时,两次原点回归相差500多个脉冲,这样误差很大啊,有什么办法吗?
1620745 | 当前状态:在线
总积分:944 2024年可用积分:1
注册时间: 2010-11-27
最后登录时间: 2023-10-12
1620745 发表于 2022/6/1 16:14:29
你要把寻找Z相的速度设置非常慢 你设10000 可能太高了.减速寻到Z相得慢速
引用 1620745 2022/6/1 16:14:29 发表于2楼的内容
oks123 | 当前状态:在线
总积分:940 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-11-05
oks123 发表于 2022/6/1 17:21:36
这个回零速度要慢,快的话有Z相可能捕捉不了。
引用 oks123 2022/6/1 17:21:36 发表于3楼的内容
goodlook | 当前状态:在线
总积分:919 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-09-27
最后登录时间: 2023-10-24
goodlook 发表于 2022/6/1 17:27:58
不知道用的是三菱哪一款PLC,我假设你是5U的,到回零零点后它有一个延时时间设置可以检查一下
引用 goodlook 2022/6/1 17:27:58 发表于4楼的内容
nihaosb | 当前状态:离线
总积分:0 2024年可用积分:0
注册时间: 0001-01-01
最后登录时间: 0001-01-01
nihaosb 发表于 2022/9/28 5:40:36
引用 nihaosb 2022/9/28 5:40:36 发表于5楼的内容