-
-
wt26342988 | 当前状态:在线
总积分:917 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-03-31
最后登录时间: 2023-08-30
-
真空断路器机械参数——额定开距
wt26342988 发表于 2022/7/7 16:54:35 711 查看 4 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
真空断路器处于分闸状态时,真空开关管动、静触头之间的距离选择与真空断路器的额定电压、使用条件、开断电流的性质及触头材料、真空间隙的耐压强度等因素有关,主要取决于额定电压和触头材料。
由于真空开关管的额定开距对绝缘性能的影响较大,当额定开距从零开距增大时,其绝缘水平也将提高,但当开距增大到一定数值时,开距对绝缘性能的影响就不大了,若进一步增大开距,将严重影响开关管的机械寿命。
通过对真空断路器的安装、运行及检修得出真空断路器额定开距一般选择范围为:6kV及以下一般为4~8mm,10kV及以下一般为8~12mm,35kV一般为20~40mm。
-
-
-
dongaxin19 | 当前状态:在线
总积分:864 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-02-04
最后登录时间: 2023-08-30
-
dongaxin19 发表于 2022/7/12 15:47:29
ding
引用 dongaxin19 2022/7/12 15:47:29 发表于2楼的内容
-
-
引用 ibecc 2022/7/12 15:56:07 发表于3楼的内容
-
-
-
dongyuanxun | 当前状态:在线
总积分:853 2024年可用积分:0
注册时间: 2006-09-20
最后登录时间: 2023-08-31
-
dongyuanxun 发表于 2022/7/12 16:14:15
ding
引用 dongyuanxun 2022/7/12 16:14:15 发表于4楼的内容
-
-
引用 nihaosb 2022/9/28 5:06:59 发表于5楼的内容