您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 威纶触摸屏怎样采集温湿度

dongyuanxun

dongyuanxun   |   当前状态:在线

总积分:853  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-09-20

最后登录时间: 2023-08-31

空间 发短消息加为好友

威纶触摸屏怎样采集温湿度

dongyuanxun  发表于 2022/7/12 16:15:21      1745 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

添加的设备选的是modubls rtu (adjustable) 用的是tk7671ip触摸

参数也是照着上面选的但为什么还是采集不到 温湿度表上的地址1 功能码是0x03但数值元件上显示的是3x....没有0x请问一下怎么选 


1楼 0 0 回复
  • zrnyb

    zrnyb   |   当前状态:在线

    总积分:884  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-06-04

    最后登录时间: 2023-08-31

    空间 发短消息加为好友

    zrnyb   发表于 2022/7/12 16:25:15

    功能吗是0x03的是holding区 选4X的

    2楼 回复本楼

    引用 zrnyb 2022/7/12 16:25:15 发表于2楼的内容

  • dongfei

    dongfei   |   当前状态:在线

    总积分:885  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-09-03

    最后登录时间: 2023-08-31

    空间 发短消息加为好友

    dongfei   发表于 2022/7/13 15:01:33

    常用的温湿度湿度地址40001    放大10倍,  读回来656,实际65.6
                        温度地址40002    也是放大10倍

    3楼 回复本楼

    引用 dongfei 2022/7/13 15:01:33 发表于3楼的内容

  • xue

    xue   |   当前状态:在线

    总积分:930  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-10-26

    最后登录时间: 2023-08-31

    空间 发短消息加为好友

    xue   发表于 2022/7/13 15:09:44

    一般触摸屏都带通用的modbus协议 不需要自己写。

    4楼 回复本楼

    引用 xue 2022/7/13 15:09:44 发表于4楼的内容

  • dongzhang

    dongzhang   |   当前状态:在线

    总积分:887  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-24

    最后登录时间: 2023-09-01

    空间 发短消息加为好友

    dongzhang   发表于 2022/7/14 13:42:51

    要确认好触摸屏上端口的通讯设置参数 和温湿度仪表上的会不会一致

    5楼 回复本楼

    引用 dongzhang 2022/7/14 13:42:51 发表于5楼的内容

  • akkkkk

    akkkkk   |   当前状态:在线

    总积分:665  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-07-30

    最后登录时间: 2023-09-07

    空间 发短消息加为好友

    akkkkk   发表于 2022/7/14 13:53:35

    这个通信其实很简单滴:一个是通信参数(啥波特率、数据位、停止位之类通信握手协议),另外就是存储区内存数据格式及存储内容(数据是字节、字、双字、浮点数、ASC字符等等,另外就是资料存放的排序,例如第一个存储元件是啥内容,第二个是啥内容)

    6楼 回复本楼

    引用 akkkkk 2022/7/14 13:53:35 发表于6楼的内容

  • nihaosb

    nihaosb   |   当前状态:离线

    总积分:0  2024年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

    nihaosb   发表于 2022/9/28 5:03:12

    7楼 回复本楼

    引用 nihaosb 2022/9/28 5:03:12 发表于7楼的内容

总共 , 当前 /