您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 求助FactoryTalkView以10.0报表问题

wt26342988

wt26342988   |   当前状态:在线

总积分:917  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-03-31

最后登录时间: 2023-08-30

空间 发短消息加为好友

求助FactoryTalkView以10.0报表问题

wt26342988  发表于 2022/7/20 15:23:07      519 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

客户先要求上位机有报表功能,像AB技术支持讨了个资料,是用微软的SQL Sever来创建报表,上位是FactoryTalk View 以10.0,跟着资料一步步做,但是在这一步卡壳了,请问是什么问题,一直搞不定

总是跳出这个窗口“您使用非管理权限登录,无法创建或修改System DSN”,导致无法选择用SQL创建好的数据源,

我的组态软件并未设置用户名什么的,用的WIN7系统,也没有设置登录名和密码,默认账户是管理员,组态软件也是用管理员权限打开的;

请问这个问题要怎么解决呢?

还有用这个方法创建报表,是不是还要用到VB脚本什么的?



1楼 0 0 回复
  • dongaxin19

    dongaxin19   |   当前状态:在线

    总积分:864  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-02-04

    最后登录时间: 2023-08-30

    空间 发短消息加为好友

    dongaxin19   发表于 2022/7/21 9:49:51

    用户权限问题啊,你触摸屏设置里面和电脑设置,都要检查一下的

    2楼 回复本楼

    引用 dongaxin19 2022/7/21 9:49:51 发表于2楼的内容

  • ibecc

    ibecc   |   当前状态:在线

    总积分:920  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-05-21

    最后登录时间: 2023-08-31

    空间 发短消息加为好友

    ibecc   发表于 2022/7/21 10:17:27

    看下系统 用户组里面有没有相关的  然后把电脑管理员账户加入用户组

    3楼 回复本楼

    引用 ibecc 2022/7/21 10:17:27 发表于3楼的内容

  • dongyuanxun

    dongyuanxun   |   当前状态:在线

    总积分:853  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-09-20

    最后登录时间: 2023-08-31

    空间 发短消息加为好友

    dongyuanxun   发表于 2022/7/21 11:46:01

    把组态软件完全退出,包括开发环境、运行环境、还有驱动,可以重启下计算机,打开FactoryTalk View软件时,点击鼠标右键,用管理员权限 打开,然后再来操作下

    4楼 回复本楼

    引用 dongyuanxun 2022/7/21 11:46:01 发表于4楼的内容

  • nihaosb

    nihaosb   |   当前状态:离线

    总积分:0  2024年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

    nihaosb   发表于 2022/9/28 4:50:52

    5楼 回复本楼

    引用 nihaosb 2022/9/28 4:50:52 发表于5楼的内容