您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 台达WPLLSOFT的子程序无法调用

akkkkk

akkkkk   |   当前状态:在线

总积分:665  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-07-30

最后登录时间: 2023-09-07

空间 发短消息加为好友

台达WPLLSOFT的子程序无法调用

akkkkk  发表于 2022/7/22 14:45:48      669 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

之前还好好的能够调用子程序P0,也不知道为什么,M1触发后直接就无法调用P0,M2也就无法触发,格式看起来也没有问题啊

1楼 0 0 回复
  • qjj9412786

    qjj9412786   |   当前状态:在线

    总积分:3323  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-05-30

    最后登录时间: 2024-04-30

    空间 发短消息加为好友

    qjj9412786   发表于 2022/7/22 16:06:50

    你知道我知道你说的意思,但你不知道我还是不知道你为什么不能调用。

    先检查看看你的格式是否正确:

          CALL P0

          .

          .

          .

         FEND

    P0 .

         .

         .

        

        SRET

        END


    2楼 回复本楼

    引用 qjj9412786 2022/7/22 16:06:50 发表于2楼的内容

  • boguan_thl

    boguan_thl   |   当前状态:在线

    总积分:925  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-12-15

    最后登录时间: 2023-09-07

    空间 发短消息加为好友

    boguan_thl   发表于 2022/7/27 16:49:34

    不会是无意间删掉了FEND指令了吧?

    3楼 回复本楼

    引用 boguan_thl 2022/7/27 16:49:34 发表于3楼的内容

  • kuuann7

    kuuann7   |   当前状态:在线

    总积分:1660  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-12-14

    最后登录时间: 2023-09-07

    空间 发短消息加为好友

    kuuann7   发表于 2022/7/27 17:05:02

    M1接通后 直接调用了P0,M2接通不了。

    你可以试试先接通M2 在调用P0


    把调用P0和M2位置换下


    4楼 回复本楼

    引用 kuuann7 2022/7/27 17:05:02 发表于4楼的内容

  • ingrry

    ingrry   |   当前状态:在线

    总积分:1063  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-12-14

    最后登录时间: 2023-09-26

    空间 发短消息加为好友

    ingrry   发表于 2022/7/27 17:27:23

    如果连接了PLC,重新上电试试

    5楼 回复本楼

    引用 ingrry 2022/7/27 17:27:23 发表于5楼的内容

  • nihaosb

    nihaosb   |   当前状态:离线

    总积分:0  2024年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

    nihaosb   发表于 2022/9/28 4:46:29

    6楼 回复本楼

    引用 nihaosb 2022/9/28 4:46:29 发表于6楼的内容

总共 , 当前 /