关于多泵联动的问题

rdyb  发表于 2022/7/28 17:10:46      1781 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

这里是想做两变频器各自对应一台泵的联泵控制,我看三晶变频器可以有多泵联机功能且备份主机的功能,假设主机故障辅机变为备用主机,那么辅机怎么根据进出水压力调整频率呢?还是说辅机是设置固定转速吗?

1楼 0 0 回复
  • yanhe

    yanhe   |   当前状态:在线

    总积分:851  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-04-07

    最后登录时间: 2023-10-24

    空间 发短消息加为好友

    yanhe   发表于 2022/7/28 17:22:37

    不用分主或辅,两台都可以控制水泵,控制方式完全一样,但两台变频之间加上连锁,开始时以其中一台先工作,另一台备用,当发生故障时才启动另一台,如此切换即可。

    2楼 回复本楼

    引用 yanhe 2022/7/28 17:22:37 发表于2楼的内容

  • shixb168

    shixb168   |   当前状态:在线

    总积分:953  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-17

    最后登录时间: 2023-10-24

    空间 发短消息加为好友

    shixb168   发表于 2022/7/28 17:39:15

    如果你根据压力来控制转速,可采用带4-20MA电流或0-10电压信号的压力传感器来控制变频器输出频率

    3楼 回复本楼

    引用 shixb168 2022/7/28 17:39:15 发表于3楼的内容

  • yan1999

    yan1999   |   当前状态:在线

    总积分:839  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-04-11

    最后登录时间: 2023-08-23

    空间 发短消息加为好友

    yan1999   发表于 2022/7/29 11:37:57

    两台启动设置互锁故障自动启动另外一台+报警,两台均为独立的PID回路,停止回路手动自动跟随运转回路的输出,切换后PID调整为自动,这样基本可以实现勿扰切换。

    4楼 回复本楼

    引用 yan1999 2022/7/29 11:37:57 发表于4楼的内容

  • shian1742

    shian1742   |   当前状态:在线

    总积分:894  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-07-28

    最后登录时间: 2023-08-23

    空间 发短消息加为好友

    shian1742   发表于 2022/7/29 11:45:00

    以前用过专用水泵控制屏,屏幕和输出输入都做在一起了,画面做的挺好看,最多带4个泵,设置也简单,那次就是2个泵,可以定时周期切换,可以根据水压自动启停第2台泵。

    5楼 回复本楼

    引用 shian1742 2022/7/29 11:45:00 发表于5楼的内容

  • luckynf

    luckynf   |   当前状态:在线

    总积分:915  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-19

    最后登录时间: 2023-08-24

    空间 发短消息加为好友

    luckynf   发表于 2022/7/29 11:52:45

    硬件压力传感器只有一路,主机故障感觉除水泵有问题外(电机+泵),其余都不能让泵组进行pid恒压控制;从变主理想的就是继承主的运行状态继续运行;格兰富使用的丹佛斯变频器,有套无压力传感器控制算法,可以在压力传感器信号丢失后,继续恒压供水控制。

    6楼 回复本楼

    引用 luckynf 2022/7/29 11:52:45 发表于6楼的内容

  • shida111

    shida111   |   当前状态:在线

    总积分:921  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-09-10

    最后登录时间: 2023-08-24

    空间 发短消息加为好友

    shida111   发表于 2022/7/29 16:40:57

    变频器一拖一,如果是一用一备,增加个信号1分2的隔离,两台变频器均可自己进行压力控制,在电路上做好用备切换即可,

    7楼 回复本楼

    引用 shida111 2022/7/29 16:40:57 发表于7楼的内容

  • nihaosb

    nihaosb   |   当前状态:离线

    总积分:0  2024年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

    nihaosb   发表于 2022/9/28 4:42:44

    8楼 回复本楼

    引用 nihaosb 2022/9/28 4:42:44 发表于8楼的内容

总共 , 当前 /