您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 干式变压器运行的噪音分析——变压器线圈自身共振

wt26342988

wt26342988   |   当前状态:在线

总积分:917  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-03-31

最后登录时间: 2023-08-30

空间 发短消息加为好友

干式变压器运行的噪音分析——变压器线圈自身共振

wt26342988  发表于 2022/8/3 16:26:49      398 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

原因:当绕组中有负载电流通过时,负载电流产生的漏磁引起绕组的振动 
判断方法:1)变压器噪音偏大,噪音较为低沉. 
2)当变压器的负荷达到一定时,开始出现噪音,有时会出现时有时无现象. 
解决方法:1)将垫块压钉螺丝全部紧一遍,增加线圈的轴向压紧力. 
2)将垫块压钉螺丝全部松掉,把出线铜排和零线铜排上的螺栓全部松掉,将低压线圈晃一晃,将高压线圈平移3~5毫米,再将所有的螺栓拧紧. 

1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /