您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 电缆的计算选型求助

akkkkk

akkkkk   |   当前状态:在线

总积分:665  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-07-30

最后登录时间: 2023-09-07

空间 发短消息加为好友

电缆的计算选型求助

akkkkk  发表于 2022/8/5 11:46:11      1797 查看 9 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

在自动化设备中不是很明白电缆的选型问题,比如我现在需要选进线电缆,在电路中有如下的元件器:

1、星三角启动的启动的三相电机:18.5KW380V(电流算是37A

2、单相启动的电机,0.5KW220V (电流算是2.8A

3、57步进电机,24V4.2A (功率算是0.1KW

4、一个泵:24V7A(功率算是0.2KW

我应该怎么算他的进线电缆,那么总电流的计算下面这两种方法有对的吗?(其他的因素暂时不考虑,就想知道思路)

1、直接总的电流相加:37A+2.8A+4.2A+7A=51A(那就是进线电缆以承载51A来算?)

2、所有的总功率除以电压;(18.5KW+0.5KW+0.1KW+0.2KW/380=50.7A


1楼 0 0 回复
  • boguan_thl

    boguan_thl   |   当前状态:在线

    总积分:925  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-12-15

    最后登录时间: 2023-09-07

    空间 发短消息加为好友

    boguan_thl   发表于 2022/8/5 11:50:48

    同时工作的主要机构电流之和。另外还得考虑压降,有手册可以查一查

    2楼 回复本楼

    引用 boguan_thl 2022/8/5 11:50:48 发表于2楼的内容

  • akeng

    akeng   |   当前状态:在线

    总积分:614  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-10-22

    最后登录时间: 2023-09-07

    空间 发短消息加为好友

    akeng   发表于 2022/8/5 16:15:50

    进线选型考虑思路没有问题,考虑单相最大电流=各个负载电流之和。24V电机应按照电源进线220V或380V的单相电流。

    3楼 回复本楼

    引用 akeng 2022/8/5 16:15:50 发表于3楼的内容

  • cechinaaihao

    cechinaaihao   |   当前状态:在线

    总积分:144  2024年可用积分:0

    注册时间: 2022-04-01

    最后登录时间: 2022-09-02

    空间 发短消息加为好友

    cechinaaihao   发表于 2022/8/5 17:21:29

    在自动化设备中不是很明白电缆的选型问题,比如我现在需要选进线电缆,在电路中有如下的元件器:1、星三角启动的启动的三相电机:18.5KW,380V(电流算是37A)。  2.电功率计算公式: 在纯电阻电路中:P=UI;P=I2R;P=U2R

    岩板胶

    结构胶

    岩板胶厂家

    岩板粘接胶

    大板胶

    云石胶.

    4楼 回复本楼

    引用 cechinaaihao 2022/8/5 17:21:29 发表于4楼的内容

  • kuuann7

    kuuann7   |   当前状态:在线

    总积分:1660  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-12-14

    最后登录时间: 2023-09-07

    空间 发短消息加为好友

    kuuann7   发表于 2022/8/8 13:58:14

    问题不大,留出百分之三十的余量,进线选可选10-16平方线

    5楼 回复本楼

    引用 kuuann7 2022/8/8 13:58:14 发表于5楼的内容

  • ingrry

    ingrry   |   当前状态:在线

    总积分:1063  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-12-14

    最后登录时间: 2023-09-26

    空间 发短消息加为好友

    ingrry   发表于 2022/8/8 14:24:28

    一般情况下,设计单位电缆选型也是各负载电流之和。

    6楼 回复本楼

    引用 ingrry 2022/8/8 14:24:28 发表于6楼的内容

  • 1620745

    1620745   |   当前状态:在线

    总积分:944  2024年可用积分:1

    注册时间: 2010-11-27

    最后登录时间: 2023-10-12

    空间 发短消息加为好友

    1620745   发表于 2022/8/8 14:33:00

    送电距离远就选6平方电缆,送电距离近4平方足够。

    电缆截面选择不是按额定电流之和选,一般有二种计算方法:需要系数法和电压降法。


    7楼 回复本楼

    引用 1620745 2022/8/8 14:33:00 发表于7楼的内容

  • oks123

    oks123   |   当前状态:在线

    总积分:940  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-11-05

    最后登录时间: 2023-10-12

    空间 发短消息加为好友

    oks123   发表于 2022/8/8 14:47:06

    不管你算出来的51A还是50A都是不正确的,这个系统首先你要按AC380V/AC220V系统来考虑了,你的220V,24V负荷都是要求折算到380系统中,24V负荷,220V负荷你按分接在不同相上,不要折功率,折电流,将24V的负载电流折到单相220V上的电流(折后很小了),然后比较各相上220V负荷,哪相电流最大,将该相电流再换算成该相的功率(这时不能用电流了,因220对380折存在相角了),该最大相功率3倍,就是等效的380V负荷,算出来,总的380V系统负荷电流不到41A,至于进线电缆用多大,得看线路距离及上级供电接口容量,还要考虑18.5KW电机的启动方式,一般近距离,且电源容量充足情况下,18.5直接启动或软启的话,得至少用16平,18.5变频的话,进线10平也是可以的

    8楼 回复本楼

    引用 oks123 2022/8/8 14:47:06 发表于8楼的内容

  • goodlook

    goodlook   |   当前状态:在线

    总积分:919  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-09-27

    最后登录时间: 2023-10-24

    空间 发短消息加为好友

    goodlook   发表于 2022/8/8 14:54:54

    就用总的额定电流相加。因为还有24V电机,不能套用你第二个公式,而且第二个公式还要考虑各电机的功率因数

    9楼 回复本楼

    引用 goodlook 2022/8/8 14:54:54 发表于9楼的内容

  • nihaosb

    nihaosb   |   当前状态:离线

    总积分:0  2024年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

    nihaosb   发表于 2022/9/28 4:31:39

    10楼 回复本楼

    引用 nihaosb 2022/9/28 4:31:39 发表于10楼的内容

总共 , 当前 /