动态测试

在静态测试结果正常以后,才可以进行办法态测试,就是上电试机。在上电的前后必须要仔细看以下的几点(注意):

1、上电之前,必须要确认输入电压是否有误,把380V电源接入导220V级的变频器之中会出现炸机(炸电容、压敏电阻、模块等)。

2、检查变频器各个接播口是否已经正确的连接,连接口是否存在松动的现象,连接异常有可能会导致变频器出现故障,厉害的话会出现炸机等的情况。

3、上电后检测故障上显示出来的内容,并且要初步的知道故障以及原因

4、如果没有显示出故障,那么第一步就要检查参数是否存在异常,把参数复归后,进行空载(不接电机)的情况下启动变频器,并测试一下U、V、W三相输出的一个电压值。如果出现了缺相、三相不平衡等的一些情况,则模块或者驱动板等出现了故障

5、在输出电压正常(齐备相、三相平衡)的一个情况下,带载测试。测试时,最好是满负载测试。