您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » MCGS触摸屏屏上寄存器数据丢失

shida111

shida111   |   当前状态:在线

总积分:922  2024年可用积分:1

注册时间: 2006-09-10

最后登录时间: 2023-08-24

空间 发短消息加为好友

MCGS触摸屏屏上寄存器数据丢失

shida111  发表于 2022/8/10 11:34:36      678 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

MCGS触摸屏上的数据,断一小会电数据没事,关机一晚上,第二天开机上面的数据变成无穷大,有哪些写原因?   MCGS   7寸的触摸屏            禾川  LX1N-20MR 的PLC

1楼 0 0 回复
  • luckboykite

    luckboykite   |   当前状态:在线

    总积分:845  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-10-15

    最后登录时间: 2023-08-24

    空间 发短消息加为好友

    luckboykite   发表于 2022/8/10 11:50:23

    指定的数据寄存器没有断电保持功能吧。

    2楼 回复本楼

    引用 luckboykite 2022/8/10 11:50:23 发表于2楼的内容

  • shiyouwa

    shiyouwa   |   当前状态:在线

    总积分:904  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-03-04

    最后登录时间: 2023-08-30

    空间 发短消息加为好友

    shiyouwa   发表于 2022/8/10 11:56:39

    上面的数据都是 无穷大?

    显示无穷大的原因,可能是 因为:

    1、有些 组态中,当没有数据上来时(通讯没连接上),会显示0,或者空,或者 “∞”等标记; 

    可以先判断下,触摸屏与下面的控制器通讯链路是通的吗?

    2、可能下面的 控制器数据 传上来的数据 超过 显示的量程 ,在触摸屏的组态时,应该设置了 :最大值和最小值的显示;这个可以确认吗?


    3楼 回复本楼

    引用 shiyouwa 2022/8/10 11:56:39 发表于3楼的内容

  • yanjq

    yanjq   |   当前状态:在线

    总积分:955  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-21

    最后登录时间: 2023-08-30

    空间 发短消息加为好友

    yanjq   发表于 2022/8/11 10:42:00

    一般参数的断电保持都是在PLC,靠触摸屏做断电保持的一般较少(因为触摸屏做断电保持的话,需要写脚本将数据导入PLC同时将PLC数据返回触摸屏,除非是单方向设置)

    4楼 回复本楼

    引用 yanjq 2022/8/11 10:42:00 发表于4楼的内容

  • nihaosb

    nihaosb   |   当前状态:离线

    总积分:0  2024年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

    nihaosb   发表于 2022/9/28 4:27:41

    5楼 回复本楼

    引用 nihaosb 2022/9/28 4:27:41 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /