这个比例阀怎么控制,系统是三菱PLC Q06CPU,比例阀接充气垫减压阀,原来的比例阀在系统不充气的时候显示4.11,系统充气的时候显示2.33,换个新的比例阀后系统不充气显示2.22,系统充气的时候显示1.33,比例阀显示的数值不是由PLC设定的吗,更换新的比例阀后显示的数值不是应该跟原来旧的显示的一样吗?是不是PLC中设定系统充气前比例阀的值,PLC设定充气时比例阀的值,比例阀根据PLC设定的数值控制充气的压力?
-
-
yan1999 发表于 2022/8/19 16:00:48
比例阀输出最大值是系统进气口的压力,PLC输出给比例阀的值(4-20mA 或者0-10V)对应比例阀的控制范围(0-XX Mpa) 如果入口没有进气,比例阀输出是为0的 为什么你输出不为0 最大可能是气源关闭后还有余气
引用 yan1999 2022/8/19 16:00:48 发表于2楼的内容
-
引用 shian1742 2022/8/19 16:07:28 发表于3楼的内容
-
引用 luckynf 2022/8/22 14:58:04 发表于4楼的内容
-
引用 shida111 2022/8/22 15:14:48 发表于5楼的内容
-
引用 nihaosb 2022/9/28 4:16:12 发表于6楼的内容