您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » MCGS读取采集器信号的问题

yanjq

yanjq   |   当前状态:在线

总积分:955  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-08-21

最后登录时间: 2023-08-30

空间 发短消息加为好友

MCGS读取采集器信号的问题

yanjq  发表于 2022/8/23 15:25:40      609 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

使用MCGS嵌入版与一编码器信号采集器进行MODBUS RTU通信,在MCGS组态环境里使用显示输出标签读取编码器脉冲数,采集器的技术数据是编码器旋转一圈,输出的脉冲数是320个,而MCGS实际读取的脉冲数却是忽多忽少,后来改变采集时间,发现如果采集时间设置的长一点,比如设为三秒以上时,采集到的数据基本准确,采集时间在一秒一下,误差就很大。如果使用串口助手发送数据读取,则读取的数据很正常。现在的疑问是:采集时间和采集到的数据准确度有什么关系,怎样才能采集到正确的数据?

1楼 0 0 回复
  • donghui1027

    donghui1027   |   当前状态:在线

    总积分:925  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-07-03

    最后登录时间: 2023-08-30

    空间 发短消息加为好友

    donghui1027   发表于 2022/8/23 15:30:02

    MCGS嵌入版与编码器信号采集器进行MODBUS RTU通信,能建立通讯,采集到的数据应该没有问题。所以判断你说的“采集时间”影响HMI采集显示的数据问题应该在编码器信号采集器。看看编码器信号采集器的使用手册,看看它的额定采集频率。

    2楼 回复本楼

    引用 donghui1027 2022/8/23 15:30:02 发表于2楼的内容

  • wt26342988

    wt26342988   |   当前状态:在线

    总积分:917  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-31

    最后登录时间: 2023-08-30

    空间 发短消息加为好友

    wt26342988   发表于 2022/8/23 15:34:41

    有的仪表带的通讯有读取间隔,频繁读取还有可能造成仪表死机!遇到过这种现象。

    3楼 回复本楼

    引用 wt26342988 2022/8/23 15:34:41 发表于3楼的内容

  • dongaxin19

    dongaxin19   |   当前状态:在线

    总积分:864  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-02-04

    最后登录时间: 2023-08-30

    空间 发短消息加为好友

    dongaxin19   发表于 2022/8/24 10:56:40

    需要对编码器设置通信周期

    4楼 回复本楼

    引用 dongaxin19 2022/8/24 10:56:40 发表于4楼的内容

  • nihaosb

    nihaosb   |   当前状态:离线

    总积分:0  2024年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

    nihaosb   发表于 2022/9/28 4:12:14

    5楼 回复本楼

    引用 nihaosb 2022/9/28 4:12:14 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /