铂RTD的常用电阻值范围,从鸟笼型RTD的10欧姆到 涂膜RTD的数千欧姆。一个最常用的值是100欧(0?C)。 铂线的DIN 43760标准温度系数是α = 0.00385。对 于100欧姆的线,这相当于+ 0.385 OHMS/?C (0?C)。 α的这个值实际上是从0?C到100?C的平均斜率。铂电阻 标准中使用的化学上更纯的铂线的α值是+0.00392欧姆/ 欧姆/?C。

 

斜率和绝对值都是较小的数值,尤其是考虑到引至传 感器的测量线可能为几欧姆甚至几十欧姆的事实。较小 的导线阻抗也可能对我们的温度测量造成显著误差。


十欧姆的导线阻抗意味着10/0.385 ? 26?C的测量误 差。即使导线的温度系数也可能会造成测量误差。避免 此问题的经典方法是使用电桥。


电桥输出电压是RTD电阻的间接指示。电桥需要四根 连接线、一个外部源以及三个零温度系数的电阻。为避 免三个桥接完成的电阻与RTD承受相同的温度,RTD将 通过一对延长线与电桥隔开:


这些延长线会重新产生我们最初遇到的问题:延长线 的阻抗会影响温度读数。这一影响可通过使用三线电桥 配置减至最低:



如果线A和B长度完全匹配,则其阻抗影响将抵消,因为 它们位于电桥相反的分支中。第三根线C充当感应导线 并且不带电流。

 

惠斯通电桥在电阻变化和电桥输出电压 变化之间建立了非线性关系。这需要其他方程来将电桥 输出电压转换为等效的RTD阻抗,合成RTD的已存在非 线性温度-电阻特性。

 

4线电阻- 使用电流源及远程感应数字电压表的技术可 缓解与电桥有关的许多问题。


dvm读取的输出电压与RTD电阻成正比,因此只需一个转 换公式。三个桥接完成的电阻被一个基准电阻替换。数字 电压表仅测量RTD两端的压降并且对导线的长度不敏感。

 

使用4线电阻的一个缺点是我们需要的延长线比3线电 桥多一根。如果我们注重温度测量的精度,这只是很小 的代价