boguan_thl  发表于 2022/9/5 14:42:09      558 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

三菱的伺服PA21为1001,PA05为46000.

运动向导里的电机速度,最大值最大为19.99CM/s  实际机台运行速度还是显得慢。程序自动速度寄存器VD196最高设置为20,当设置到30的时候,驱动器就不转了。把电机旋转一次所需的脉冲数5000,改成2000.电机速度没有提升,又把伺服驱动器的PA05改小,还是速度提不上来,请问问题出在哪里?该如何操作和修改。


1楼 0 0 回复
  • akeng

    akeng   |   当前状态:在线

    总积分:614  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-10-22

    最后登录时间: 2023-09-07

    空间 发短消息加为好友

    akeng   发表于 2022/9/5 14:56:30

    测量的基本单位改成mm,还有就是设置最大速度不能大于向导生成的最大速度。

    2楼 回复本楼

    引用 akeng 2022/9/5 14:56:30 发表于2楼的内容

  • kuuann7

    kuuann7   |   当前状态:在线

    总积分:1660  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-12-14

    最后登录时间: 2023-09-07

    空间 发短消息加为好友

    kuuann7   发表于 2022/9/5 15:11:01

    电子齿轮比设置到合适的数值即可,否则就算200K全部发出,电机速度也快不起来,根据实际需求设置。既满足精度也满足速度需求!

    3楼 回复本楼

    引用 kuuann7 2022/9/5 15:11:01 发表于3楼的内容

  • Akendy

    Akendy   |   当前状态:在线

    总积分:554  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-12-02

    最后登录时间: 2023-09-07

    空间 发短消息加为好友

    Akendy   发表于 2022/9/5 15:19:02

    把那个“应用的电机最大速度”提高试试,应该是被这个限制住了,200mm/s,10mm导程,1200RPM就能达到,不是步进这个参数应该很容易达到。

    4楼 回复本楼

    引用 Akendy 2022/9/5 15:19:02 发表于4楼的内容

  • ingrry

    ingrry   |   当前状态:在线

    总积分:1063  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-12-14

    最后登录时间: 2023-09-26

    空间 发短消息加为好友

    ingrry   发表于 2022/9/5 15:29:21

    PLC发送的脉冲数是一定的。只能更改三菱伺服驱动器PA05。每转脉冲数的数值。把他成比例的减少才能提高伺服运动速度。

    5楼 回复本楼

    引用 ingrry 2022/9/5 15:29:21 发表于5楼的内容