您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 求问11台200SMART通讯问题

ingrry

ingrry   |   当前状态:在线

总积分:1063  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-12-14

最后登录时间: 2023-09-26

空间 发短消息加为好友

求问11台200SMART通讯问题

ingrry  发表于 2022/9/5 15:33:06      1430 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

求问11台200SMART通讯,最后收集到的数据上传到组态王里面显示。我应该怎么通讯。具体怎么操作,谢谢

1楼 0 0 回复
  • ak333

    ak333   |   当前状态:在线

    总积分:523  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-05-30

    最后登录时间: 2023-09-28

    空间 发短消息加为好友

    ak333   发表于 2022/9/6 10:07:03

    以太网通信啊,至于说通信协议,可选很多的,S7协议、Modbus TCP协议都可以

    2楼 回复本楼

    引用 ak333 2022/9/6 10:07:03 发表于2楼的内容

  • 1620745

    1620745   |   当前状态:在线

    总积分:944  2024年可用积分:1

    注册时间: 2010-11-27

    最后登录时间: 2023-10-12

    空间 发短消息加为好友

    1620745   发表于 2022/9/6 10:13:39

    交换机设好IP  组态王里面调11个smart的驱动不就好了

    3楼 回复本楼

    引用 1620745 2022/9/6 10:13:39 发表于3楼的内容

  • akuan

    akuan   |   当前状态:在线

    总积分:510  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-12

    最后登录时间: 2023-10-12

    空间 发短消息加为好友

    akuan   发表于 2022/9/6 13:43:30

    可以采用PUT/GET通信,主站不需要编程,从站用向导就可以编程

    4楼 回复本楼

    引用 akuan 2022/9/6 13:43:30 发表于4楼的内容

  • oks123

    oks123   |   当前状态:在线

    总积分:940  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-11-05

    最后登录时间: 2023-10-12

    空间 发短消息加为好友

    oks123   发表于 2022/9/6 13:50:42

    11个SMART搞个PLC做数据汇总然后相当于单对单

    5楼 回复本楼

    引用 oks123 2022/9/6 13:50:42 发表于5楼的内容

  • goodlook

    goodlook   |   当前状态:在线

    总积分:919  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-09-27

    最后登录时间: 2023-10-24

    空间 发短消息加为好友

    goodlook   发表于 2022/9/6 16:12:31

    网线接到一个Hub里,通过PUT和GET指令就可以读写你想要的其他的PLC的数据地址的数,看PUT和GET指令帮助,特别简单

    6楼 回复本楼

    引用 goodlook 2022/9/6 16:12:31 发表于6楼的内容

  • boyuebj

    boyuebj   |   当前状态:在线

    总积分:934  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-09-25

    最后登录时间: 2023-10-24

    空间 发短消息加为好友

    boyuebj   发表于 2022/9/7 13:59:38

    加一个边缘计算网关,把数据收集后处理再上报,协议直接可转换。

    7楼 回复本楼

    引用 boyuebj 2022/9/7 13:59:38 发表于7楼的内容

总共 , 当前 /