您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 315-2DP 与 ET200M

akuan

akuan   |   当前状态:在线

总积分:510  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-04-12

最后登录时间: 2023-10-12

空间 发短消息加为好友

315-2DP 与 ET200M

akuan  发表于 2022/9/6 13:42:08      518 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

通过 DP 相连,CPU 地址为 2,ET200M 地址为 5,硬件上地址设置正确。 在项目管理器 里把软硬件组态好了以后,把 SIMATIC300 STATION 传给 PLC,显示 SF 错误,ONLINE 情况下, OB1 不运行。
如果把 HARDWARE 再传一遍,则 SF 错误无,OB1 可运行,现在再把 SIMATIC300 STATION传给 PLC,则重新有 SF 错误。我原来以后,把 SIMATIC300 STATION 传给 PLC 一次,相当于软硬件组态都传一次,请 问各位高手,这样正常吗?
我想楼上的各位可能没有看清楚 royal 的问题:他通过 HARDWARE 下载+OB 下载, 没有问题,这样可以排除是组态和程序的问题。他只有在用 STATION 下载时才出现故障,SF 灯亮。所以原因不是很明确。我个人认为是不是 royal 并没有将 HARDWARE 进行“编译保存”,因此他的程序块内没有“SYSTEM BLOCKS”,所以才出现他所说的现象。请 royal 在试一试!

1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /