您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 三菱PLC程序的一些问题

dongaxin19

dongaxin19   |   当前状态:在线

总积分:864  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-02-04

最后登录时间: 2023-08-30

空间 发短消息加为好友

三菱PLC程序的一些问题

dongaxin19  发表于 2022/9/13 15:58:10      367 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

请教一下,有知道三菱PLC程序的暂停功能或者急停功能的吗?比如一个伺服电机走一个来回10米距离,走到头遇到限位开关再返回来原点就结束,但是如果在返回来的途中比如在返回的一半的地方出现故障,这个时候就需要按下急停或者暂停再去把故障解决,解决之后复位暂停或者急停按钮让伺服电机继续走到原点,这个急停怎么做?

1楼 0 0 回复
  • ibecc

    ibecc   |   当前状态:在线

    总积分:920  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-05-21

    最后登录时间: 2023-08-31

    空间 发短消息加为好友

    ibecc   发表于 2022/9/14 14:11:21

    走绝对值指令

    2楼 回复本楼

    引用 ibecc 2022/9/14 14:11:21 发表于2楼的内容

  • dongyuanxun

    dongyuanxun   |   当前状态:在线

    总积分:853  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-09-20

    最后登录时间: 2023-08-31

    空间 发短消息加为好友

    dongyuanxun   发表于 2022/9/14 14:22:50

    如果是往复运动,位置又是固定的话,可以走绝对位置,也比较简单。当出现报警就停止运行,即使你现在恢复了故障报警也会动作,只有你把故障清楚后,把故障报警清楚才可以动作。比如说从A点经过B点到C点往复运动,在B点报警了,这个时侯上位机会出现故障报警,你这时修复了设备故障,然后恢复上位机的报警后设备才继续运行

    3楼 回复本楼

    引用 dongyuanxun 2022/9/14 14:22:50 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /