问:我在使用 CPU313C-2PTP 时,往 PLC 里下了一个程序,开始还好使,可下载了几次之后, 竟然要求密码!本人申明,程序没加密,而且本人还不知如何加密!请问大虾, 如何清空PLC 的程序而不需要密码?
答:你需要对 MMC 卡进行格式化操作。格式化过程如下:
1. 将开关置为“MRES ”位置,并保持,直至 LED 停止闪亮(即直至大约 9 秒钟后永亮 着)。
2. 在随后的 3 秒内,释放开关,并再次切换为“MRES ”位置。STOP LED 现在闪亮, 指示正在进行格式化。
一定要使用规定的操作顺序。否则,MMC 就不能进行格式化,而是返回存储器复位状态。 我建议你在 http://www.ad.siemens.com.cn/download/manual/as.asp 上下载 S7-300C 的所有资料仔 细读一读 才进行以 上操作, 在《 S7-300 可编程控制器 CPU 312C 至314C-2DP/PtP CPU 技术参数》一书上有此操作的详细说明,并有注意事项!请注意。