您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 灭弧室触头电磨损

oks123

oks123   |   当前状态:在线

总积分:940  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-11-05

最后登录时间: 2023-10-12

空间 发短消息加为好友

灭弧室触头电磨损

oks123  发表于 2022/9/30 14:39:48      558 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

真空灭弧室触头接触面经过多次开断电流后,会逐渐被磨损烧灼(通常称为电磨损),触头厚度减小波纹管行程变大,接触电阻增大,这对开关的灭弧性能和导电性能会产生不利影响,在检修中开关超行程的变化就是触头的电磨损。当电磨损值达到厂家规定时,灭弧室就不能继续使用。电磨损可用检查灭弧室动导电杆伸出导相板长度的变化情况,如果变化量超出了3mm,即磨损严重,也可用定性的方法即测量接触电阻,一般要求测量值不大于出厂值的1.2倍。处理方法:触头电磨损严重,达到或超过规定值时,必须更换真空管,并三相一同更换。如未超规定或接触电阻明显增大但未超规定值时,可对触头间隙进行调整后继续使用。但应测灭弧室的真空度,如灭弧室不满足要求,也应该更换。


1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /