您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » Plc 程序的下载问题

luckynf

luckynf   |   当前状态:在线

总积分:915  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-09-19

最后登录时间: 2023-08-24

空间 发短消息加为好友

Plc 程序的下载问题

luckynf  发表于 2022/10/9 18:13:39      531 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

问:在一个网络中(比如 profibus),有多个 plc,在 step7 中硬件组态中也有 多个 plc,所编程序是整个网络系统的程序,那么程序下载的时候,如何确定哪 些程序被下载到哪一个 plc 中?
答:MPI 网络中多个 CPU(S7-300/400)及 HMI PANEL(WINCE BASED)的程序下载
1. 按照你所需要的网络,完成硬件安装及通讯线的连接.
2. 对所有的 CPU,默认地址都是 2,所以可以分别上电,下载硬件配置与程序.
3. 对于 PANEL 可以通过其控制面板的 S7-TRANSFER 设置网络地址,然后通过 MPI 网络直接下载 PANEL 的组态程序.注意,此时 S7-TRANSFER 中的’ONLY MASTER ON THE BUS’不能被 选中.
4. 当使用 CP5511/5611 以点对点的方式对 PANEL 下载程序时,S7-TRANSFER 中的’ONLY  MASTER ON THE BUS’必须被选中。

1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /