donghui1027 | 当前状态:在线
总积分:925 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-07-03
最后登录时间: 2023-08-30
-
DSZR的S2怎样接线
donghui1027 发表于 2022/10/10 16:25:35 579 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
-
-
-
wt26342988 | 当前状态:在线
总积分:917 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-03-31
最后登录时间: 2023-08-30
-
wt26342988 发表于 2022/10/11 9:58:21
看一下伺服的说明书
引用 wt26342988 2022/10/11 9:58:21 发表于2楼的内容
-
-
-
-
dongaxin19 | 当前状态:在线
总积分:864 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-02-04
最后登录时间: 2023-08-30
-
dongaxin19 发表于 2022/10/11 16:04:36
三菱DSZR是带DOG搜索的原点回( DSZR S1 S2 D1 D2)。例如 DSZR X00 X01 Y00 Y40;S1:那么X00是原点接近信号,S2:X01是原位置信号,Y00是脉冲输出信号,Y04是方向输出信号。
引用 dongaxin19 2022/10/11 16:04:36 发表于3楼的内容
-
-
-
ibecc 发表于 2022/10/11 16:10:26
S2 是接Z相信号 有些伺服叫零点信号 ,是为了回零更加准确而引进的一个辅助回原点输出信号,此信号来自增量式编码器后面法盘上面的光信号,转1转发一个,也就是一圈发一个。像你的步进回原点的话因为没有这个Z相信号 使用这个指令的S1 S2都取的是原点,或者在一些不太重要的场合,一般伺服也不需要用到Z相 用Z相精确是精确,但是有些伺服厂家做的伺服,Z相可能不稳定,会造成回原点不准确,还一个问题就是如果你再找Z相时,原点,零点之间隔非常近,那就比较尴尬了,第一次可能回一个地方,下一次可能就多了刚好一个Z相距离。这种情况你需要松下联轴器解决,不过太危险了,位置和以前不一样了,并且回原点还成功了,一启动可能就“哐”的一声撞机了。 使用使用Z相回原点是,DOG块停下的位置要在原点感应器之后一段距离 并且要小于距离原点感应器一个丝杆导程的位置,尽可能在两个距离的中心点附近,这样最保险。
引用 ibecc 2022/10/11 16:10:26 发表于4楼的内容