三相380V185KW电机用什么电缆?

ingrry  发表于 2022/10/13 13:52:24      1765 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

三相380V 185KW的电机额定电流363安左右用的变频器启动. 是用YJV3*150+1*70或YJV3*185+1*70电缆,.如果用VV电缆则要更大规格的.    一般这么大的电机要用什么电缆?  用YJV电缆太硬了,电机接线盒那好不好接?各位在接这么大电机时,一般是怎么选电缆的?

1楼 0 0 回复
  • ak333

    ak333   |   当前状态:在线

    总积分:523  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-05-30

    最后登录时间: 2023-09-28

    空间 发短消息加为好友

    ak333   发表于 2022/10/14 10:10:43

    是用两根3+1电缆并联,还是用4根单根线电缆布线?

    2楼 回复本楼

    引用 ak333 2022/10/14 10:10:43 发表于2楼的内容

  • 1620745

    1620745   |   当前状态:在线

    总积分:944  2024年可用积分:1

    注册时间: 2010-11-27

    最后登录时间: 2023-10-12

    空间 发短消息加为好友

    1620745   发表于 2022/10/14 11:17:20

    硬线可以在靠近电机的地方,进行转换,通过接线端子,转接成软线,就好安装了,而且这样对于远距离的电机线,可以就加装空气断路器进行保护。

    3楼 回复本楼

    引用 1620745 2022/10/14 11:17:20 发表于3楼的内容

  • akuan

    akuan   |   当前状态:在线

    总积分:510  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-12

    最后登录时间: 2023-10-12

    空间 发短消息加为好友

    akuan   发表于 2022/10/14 11:48:53

    用150的线截流量有点恰,考虑满载情况,最好用3*185+1*70的YJV线,电机 接线盒里面用铜线鼻压接!这种到电机的线基本上从配电室出来后都走桥架,线缆的散热效果没什么问题。

    4楼 回复本楼

    引用 akuan 2022/10/14 11:48:53 发表于4楼的内容

  • oks123

    oks123   |   当前状态:在线

    总积分:940  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-11-05

    最后登录时间: 2023-10-12

    空间 发短消息加为好友

    oks123   发表于 2022/10/14 14:13:23

    是什么方式启动,控制柜距离电机的距离有多远,是走桥架,还是穿管,用铜线还是铝线,这些因素都要考虑,原则上比实际值大一点.

    5楼 回复本楼

    引用 oks123 2022/10/14 14:13:23 发表于5楼的内容

  • ak14

    ak14   |   当前状态:在线

    总积分:433  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-12

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    ak14   发表于 2022/10/14 14:22:38

    载流和距离选择线径,小于五六十米用 150的也行

    6楼 回复本楼