1电气回路故障
①直流电压过低;②操作保险及掉闸回路元件接触不良或短线;③掉闸线圈断线;④开关低电压不合格;⑤小车或开关连锁接点接触不良。
2机械回路故障
①三连板三点过低;②掉闸顶杆卡劲或脱落;③合闸缓冲偏移、滚轮及缓冲杆卡劲。查找方法:电动掉闸失灵时,应先判断是电气回路故障还是机械回路故障,当顶杆铁心不动,则说明是掉闸回路,否则是机械回路故障,然后再进一步找出原因。当发现开关掉闸失灵时应以手动托开。