akuan 发表于 2022/10/14 11:50:13
你伺服是A2-M的吗?-M才是Canopen,-E的是ECAT。
你伺服不要用C模式,这个是ECAT总线用的,建议你把伺服设置PR模式(P1-01=0001 ),把AS的Canopen的工作模式改成“台达专属”,用“台达专用CANopen通讯指令”来驱动伺服,具体看AS程序手册里INITC指令的配置说明。
引用 akuan 2022/10/14 11:50:13 发表于2楼的内容
-
-
oks123 发表于 2022/10/14 14:14:19
如果你想自己配置A2参数,用Can301,也建议你用A2的PR模式来控制。
A2伺服的B,C模式是面向台达专门的运动控制PLC使用的,,AS可以驱动A2的B模式,会是有不稳定的情况发生,因为AS的Canopen只是一般的301,B模式会涉及到Canopen402。
引用 oks123 2022/10/14 14:14:19 发表于3楼的内容
-
-
ak14 发表于 2022/10/14 14:23:20
P2-08=0010 恢复出厂参数
将伺服断电重启
P1-01=0001 PR模式
P3-01=0403 CAN速率1.0Mbit/s
P3-00=0001 站号根据实际设定最多8台
将伺服断电重启
引用 ak14 2022/10/14 14:23:20 发表于4楼的内容