您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 将绝对压力值当作表压力处理引入的误差

shida111

shida111   |   当前状态:在线

总积分:922  2024年可用积分:1

注册时间: 2006-09-10

最后登录时间: 2023-08-24

空间 发短消息加为好友

将绝对压力值当作表压力处理引入的误差

shida111  发表于 2022/10/18 13:10:38      683 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

在流量二次表中一般具有选择压力计量单位和指定压力属于表压力或绝对压力的能力,由于配套使用的压力变送器一般均为表压力变送器,所以压力输入通道理所当然应指定为“表压力”,但在差压式流量计中,进行压力补偿还得在菜单中填入设计状态压力,一般可从节流装置计算书中查到,遗憾的是有时计算书中并未注明是表压力还是绝对压力,问题往往出在设计计算时,取的是绝对压力,而做流量演算器组态时却将此压力值当作表面压力来处理。将绝对压力当作表面压力处理(或与之相反,将表面压力当作绝对压力处理)带来的误差是显著的,而且操作压力越低,影响越大。


1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /