donghui1027 | 当前状态:在线
总积分:925 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-07-03
最后登录时间: 2023-08-30
-
真空断路器拒合且出现跳跃的原因及处理方法
donghui1027 发表于 2022/10/19 15:40:45 934 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
1电磁操作机构的合闸铁心顶杆长度不够,应调整铁心顶杆长度使其滚轮和托架之间间隙符合2±0.5mm的要求。
2辅助开关断开过早,此时调整辅助开关拉杆长度使其在断路器触头闭合之后再断开。
3弹簧储能操作机构合闸弹簧限位不可靠、合闸不到位,合闸弹簧储能结束,但电机电位不能切断。
-
-
-