ak14 发表于 2022/11/3 11:42:51
PLC模拟量输入模块就没见过读上来就是浮点数(小数)的,都是获取整型数(数据根据模拟量模块分辨率确定整数最大值),然后将整数转换为对应工程量数据(小数)
引用 ak14 2022/11/3 11:42:51 发表于2楼的内容
-
-
Akela 发表于 2022/11/3 11:52:09
PLC模拟量模块有自己的分辨率,比如0~16000,对应你需要的工程量程,如0~4Bar,编程的时候写成4.00Bar 。如果读到中间值,显示是8000,对应数值是2.00Bar .
编程语言是:1,整形变成实数:int to real
2,除以量程(如16000)
3,乘以工程量程(如4.00Bar)
引用 Akela 2022/11/3 11:52:09 发表于3楼的内容