boyuebj 发表于 2022/11/22 15:06:39 507 查看 2 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
请教一下松下Modbus RTU跟Modbus Slave仿真器连接通信时,PLC F145 SEND指令可以正常发送数据到Slave里,但是用F146 RECV时,PLC读取不到Slave里面的数据,求教谢谢
rdyb | 当前状态:在线
总积分:864 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-08-17
rdyb 发表于 2022/11/22 16:10:56
利用SEND可以写到Modbus Slave中
利用RECV读时提示Modbus Slave超时没有响应,实际上我们观察Modbus Slave是有返回的
引用 rdyb 2022/11/22 16:10:56 发表于2楼的内容
yan1999 | 当前状态:在线
总积分:839 2024年可用积分:0
注册时间: 2006-04-11
最后登录时间: 2023-08-23
yan1999 发表于 2022/11/22 17:01:45
多半是PLC和电脑之间连接电缆的问题。