控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 松下fpxh-c60t,f171指令脉冲输出出错。
ingrry | 当前状态:在线
总积分:1063 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-12-14
最后登录时间: 2023-09-26
空间 发短消息加为好友
ingrry 发表于 2022/11/29 12:13:22 488 查看 2 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
想测试步进电机的正反转, 一按按钮, PLC 错误灯就亮了。
ch0, ch1都已经在寄存器存页面设置为脉冲输出。
1620745 | 当前状态:在线
总积分:944 2024年可用积分:1
注册时间: 2010-11-27
最后登录时间: 2023-10-12
1620745 发表于 2022/11/29 12:28:57
初速改成50看看
引用 1620745 2022/11/29 12:28:57 发表于2楼的内容
akuan | 当前状态:在线
总积分:510 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-04-12
akuan 发表于 2022/11/29 14:44:54
手册的样例程序就可以
引用 akuan 2022/11/29 14:44:54 发表于3楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分