控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 通风管道防吸扁方案?
akuan | 当前状态:在线
总积分:510 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-04-12
最后登录时间: 2023-10-12
空间 发短消息加为好友
akuan 发表于 2022/11/29 14:42:22 544 查看 2 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
主风机185KW配了ABB ACS580变频器。主风机把车间废气引过来往废气设备处理后从排放口排出。车间废气的送风不由我方设备控制(而且废气量也不一定,1到4个车间,有时只开1个),怎样通过一个风管压力变送器来防止废气管道被吸扁?
oks123 | 当前状态:在线
总积分:940 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-11-05
oks123 发表于 2022/11/29 14:51:45
最简单的办法是在过滤器前安装一个负压传感器,用PID控制风机转速,以保证风机进口管道压力稳定。
建议在负压传感器前端加一段支管,当负压高于设定值时,打开此支管阀门补风,以降低主管道负压
引用 oks123 2022/11/29 14:51:45 发表于2楼的内容
ak14 | 当前状态:在线
总积分:433 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-11-12
最后登录时间: 2023-08-18
ak14 发表于 2022/11/30 16:11:28
按照车间个引入 多段速运行。
引用 ak14 2022/11/30 16:11:28 发表于3楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分