低压配电系统设计中配电柜配出回路数量不符合生产厂标准,配电箱,配电柜使用混乱。
正确(或建议)做法:配电箱,柜的设置应满足以下要求:a:电压,电流,最大分断容量等电气参数的要求;b:尽量选用标准配置,安装间隔不应超出柜体的最大安装空间,c:安装间隔的总电流不应大于柜内分支母线的额定电流;d:配电箱尺寸不宜太大,以不影响安装检修和操作。当配出回路较多时应采用柜体落地安装。