您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 求台达CP2000变频器恒风压控制接线图和参数设置

1620745

1620745   |   当前状态:在线

总积分:944  2024年可用积分:1

注册时间: 2010-11-27

最后登录时间: 2023-10-12

空间 发短消息加为好友

求台达CP2000变频器恒风压控制接线图和参数设置

1620745  发表于 2022/12/15 14:47:15      801 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

想用台达CP2000变频器PID恒风压控制..一个压力变送器直接接到变频器输入来实现恒风压控制.

功能要求如下:

可以在触摸屏选择变频器是采用PID控制还是通过PLC模拟量的0-10V输出控制调速.应该怎么实现这个切换功能?

采用恒风压控制时,要设置下限,就是要保证风机能最少不低于25HZ运行,我知道PID时是按百分比计算的.

这个最低运行转速要怎么弄,防止转的慢散热不行.

怎么取消睡眠,要让他一直转,不能转一下停一下的方式来恒风压.

要设置哪些参数,和有哪些注意事项.求教谢谢


1楼 0 0 回复
  • oks123

    oks123   |   当前状态:在线

    总积分:940  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-11-05

    最后登录时间: 2023-10-12

    空间 发短消息加为好友

    oks123   发表于 2022/12/15 15:02:27

    在PLC 里设置两个子程序分别是模拟量控制 和普通的端子启动

    调用普通端子启动时也就是用变频器做恒压 PLC输出端子控制变频器的运行及频率源切换(频率源切换成PID) 调用模拟量时用PLC控制变频器转速同时PLC输出端子要控制变频器的运行及频率源切换(频率源切换成模拟量输入)


    2楼 回复本楼

    引用 oks123 2022/12/15 15:02:27 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /