故障现象:
变频器运行过程系统轻故障,模块旁通运行,触摸屏报模块过热故障。
故障原因:
(1)变频器顶部冷却风机故障停止转动导致模块开关器件产生的热量不能及时散出变频器柜内,大量热量聚集模块里导致过热。
(2)顶部风机反转导致模块开关器件产生的热量不能及时散出变频器柜内,大量热量聚集模块里导致过热。
(3)变频室的空调故障导致变频器内部散出的热量不能及时进行冷热交换从而引起变频器模块过热故障。
(4)变频器顶部装有专门的散热风道,但整个变频器室密闭,变频器运行一段时间冷却风机把变频器室的空气带出室内,而变频器室没预留一定的进风口,空气流入流出不平衡,导致室内负压从而影响变频器散热。
解决方法:
(1)把故障的冷却风机系统恢复正常;
(2)确保冷却风机正转;
(3)及时处理空调的故障让空调正常制冷;
(4)保持室内进出风平衡,变频器室预留一定进风口,让室内保持正压。
-
引用 shian1742 2022/12/20 14:55:50 发表于2楼的内容
-
-
-
luckboykite | 当前状态:在线
总积分:845 2024年可用积分:0
注册时间: 2009-10-15
最后登录时间: 2023-08-24
-
luckboykite 发表于 2022/12/20 16:11:59
学习了
引用 luckboykite 2022/12/20 16:11:59 发表于3楼的内容
-
-
引用 shiyouwa 2022/12/27 18:08:58 发表于4楼的内容