S7-200的特殊内存位 

特殊内存位

  SM0.0始终打

  SM1.0操作结果=0

  SM0.1首次扫描

  SM1.1溢出或非法数值

  SM0.2保留性数据丢失

  SM1.2负数结果

  SM0.3电源开启

  SM1.3除以0

  SM0.4  30秒关闭/30秒打开

  SM1.4表格已满

  SM0.50.5秒关闭/0.5秒打开

  SM1.5表格空置

  SM0.6关闭1次扫描/打开1次扫描

  SM1.6BCD至二进制转换错误

  SM0.7在RUN(运行)位置转换

  SM1.7ASCII至十六进制转换错误

  SMB0至SMB29(S7-200只读特殊内存)

  每次扫描循环后,S7-200CPU操作系统将新改动写入特殊内存中存储的系统数据中。

  如果从程序读取SMB0至SMB29,此为只读地址。如果程序尝试对只读SM地址写入,

  Micro/WIN会编译程序,不会出错。但是,CPU程序编译程序会拒绝程序,并显示“操作数范围错

  误,下载失败。”

  程序可以读取存储在特殊内存地址中数据、评估当前系统状态、并使用有条件逻辑决定如何应答。

  在运行模式中,对程序的连续扫描提供对所选系统数据的连续监

  SMB0系统状态位

  SMB1指令执行状态位

  SMB2自由端口接收字符

  SMB3自由端口奇偶校验错误

  SMB4中断队列溢出、运行时间程序错误、中断启用、自由端口传输器被强制

  SMB5I/O错误状态位

  SMB6CPU代码寄存器

  SMB8朣MB21I/O模块代码和错误寄存器

  SMW22朣MW26扫描时间

  SMB28朣MB29模拟调整

  SMB30至SMB549(S7-200读取/写入特殊内存)

  根据要求,S7-200CPU操作系统从特殊内存读取配置/控制数据,并将新改动写入存储在特殊内存

  中的系统数据。

  程序可以读取和写入所有SM地址30或更大的地址,但是SM数据的普通用法根据每个地址的功能

  不同而异。程序可以读取通常写入数据的SM地址。

  程序可以在SM地址中读取和写入数据。SM地址提供一种解释系统状态数据、配置系统选项和控制

  系统功能的方法。在运行模式中,对程序的连续扫描提供对特殊系统功能的连续存取能力。

  SMB30和SMB130自由端口控制寄存器

  SMB31-MW32永久性内存(EEPROM)写入控制

  SMB34-MB35用于定时中断的时间间隔寄存器

  SMB36-MB65HSC0、HSC1和HSC2高速计数器寄存器

  SMB66-MB85PTO/PWM高速输出寄存器

  SMB86-MB94和SMB186-MB194接收讯息控制

  SMW98I/O扩充总线?通讯错误

  SMB136-MB165HSC3、HSC4和HSC5高速计数器寄存器

  SMB166-MB194用于PLC(脉冲)指令的PTO轮廓表

  SMB200-MB549为智能扩充模块提供的状态信息保留,例如EM277

  PROFIBUS-DP模块。SMB200至SMB249为系统中的第一个智能扩充模块(离CPU最近的模块)保留;SMB250至

  SMB299为第二个智能模块保留。