您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器主板与PLC通讯

ibecc

ibecc   |   当前状态:在线

总积分:920  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-05-21

最后登录时间: 2023-08-31

空间 发短消息加为好友

变频器主板与PLC通讯

ibecc  发表于 2023/1/3 16:29:06      1376 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

故障现象:故障

(1 ) 变频器触摸屏报主板与PLC通讯故障,PPI电缆接收灯RX灯灭或不闪烁。

主板各个电源指示灯熄灭。高压电仍加在模块输入,模块输出封锁。

(2)变频器触摸屏报主板与PLC通讯故障,PPI电缆发送灯TX灯灭或不闪烁。

3) 触摸屏报主板与PLC通讯故障,PPI电缆电源灯POW不亮。

故障原因:

(1 )、变频器在运行过程中由于主板的供电开关电源PW1或者主板上的直流电源部分故障,导致整个主板的电源失电,IGBT开关信号停止。因此报出主板与PLC通讯故障;模块封锁输出;同时由于主板失电,故障跳闸信号无法发出,高压电一直加在模块上。

(2)主板接收不到PLC发送的通讯信号,PLC本身通讯部分有问题。

(3)、PPI电缆本身故障。

解决方法:

(1)、更换损坏的主板或开关电源。

(2)、更换PLC

(3)、更换PPI电缆。


1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /