您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 关于接近开关问题

zrnyb

zrnyb   |   当前状态:在线

总积分:884  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-06-04

最后登录时间: 2023-08-31

空间 发短消息加为好友

关于接近开关问题

zrnyb  发表于 2023/1/3 16:51:04      1563 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

在PNP型接近开关中,PNP三极管接电源正和输出端,如果接通输出一个高电平,那么把一个NPN三极管按照这个顺序接到电源正和输出端,有信号的时候能不能输出一个高电平呢? 如果NPN型接近开关换成一个PNP管也和以前的功能一样吗?如果都能够替换,那么是什么原因导致两种接近开关选用两种三极管呢?是为了分类方便吗?


1楼 0 0 回复
  • dongzhang

    dongzhang   |   当前状态:在线

    总积分:887  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-24

    最后登录时间: 2023-09-01

    空间 发短消息加为好友

    dongzhang   发表于 2023/1/4 16:21:17

    这要看接什么东西了 如果你PLC 用PNP 你光电就要选PNP的

    2楼 回复本楼

    引用 dongzhang 2023/1/4 16:21:17 发表于2楼的内容

  • boguan_thl

    boguan_thl   |   当前状态:在线

    总积分:925  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-12-15

    最后登录时间: 2023-09-07

    空间 发短消息加为好友

    boguan_thl   发表于 2023/1/4 16:52:31

    一个是高电平,一个是低电平,一个是常开,一个是常闭,这个就是PNP和    NPN    的三极管的原理

    3楼 回复本楼

    引用 boguan_thl 2023/1/4 16:52:31 发表于3楼的内容

  • xue

    xue   |   当前状态:在线

    总积分:930  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-10-26

    最后登录时间: 2023-08-31

    空间 发短消息加为好友

    xue   发表于 2023/1/4 16:56:08

    接近开关,一个是输出信号导通输出状态,另一个是高阻态(就是等效电阻无限大)

    4楼 回复本楼

    引用 xue 2023/1/4 16:56:08 发表于4楼的内容

  • Akendy

    Akendy   |   当前状态:在线

    总积分:554  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-12-02

    最后登录时间: 2023-09-07

    空间 发短消息加为好友

    Akendy   发表于 2023/1/4 17:07:19

    在接近开关的接线图中,已经明确标出了两种三极管的电流方向正好相反,所以NPN的不能替换PNP的,他两的使用环境是不一样的

    5楼 回复本楼

    引用 Akendy 2023/1/4 17:07:19 发表于5楼的内容

  • kuuann7

    kuuann7   |   当前状态:在线

    总积分:1660  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-12-14

    最后登录时间: 2023-09-07

    空间 发短消息加为好友

    kuuann7   发表于 2023/1/11 17:41:59

    通过外加继电器转化就OK了

    6楼 回复本楼

    引用 kuuann7 2023/1/11 17:41:59 发表于6楼的内容

  • ingrry

    ingrry   |   当前状态:在线

    总积分:1063  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-12-14

    最后登录时间: 2023-09-26

    空间 发短消息加为好友

    ingrry   发表于 2023/1/11 17:56:24

    一般的PNP和NPN的用法是匹配PLC来使用的。其实PNP和NPN只是材料不同而已,一个是硅,一个是锗。本质不同,感应后输出的极性也不同。如果一定要互换,继电器过桥即可(要考虑功率)。

    7楼 回复本楼

    引用 ingrry 2023/1/11 17:56:24 发表于7楼的内容

  • 1620745

    1620745   |   当前状态:在线

    总积分:944  2024年可用积分:1

    注册时间: 2010-11-27

    最后登录时间: 2023-10-12

    空间 发短消息加为好友

    1620745   发表于 2023/1/12 17:02:37

    要结合PLC来选择的,NPN的PLC就的选NPN的开关,否则,你就的加个转换电路。

    8楼 回复本楼

    引用 1620745 2023/1/12 17:02:37 发表于8楼的内容

总共 , 当前 /